Kennzahlen
|
Baudaten
| Volumen (SIA 116) |
38615 |
m³ |
| Geschossfläche GF (SIA 416) |
8533 |
m² |
| Dachfläche (Gebäudegrundfläche) |
1886 |
m² |
| Energiebezugsfläche EBF |
11170 |
m² |
| Energiebezugsfläche EBFo |
8270 |
m² |
| Volumen Warmwasserspeicher |
12 |
m³ |
| Volumen Speicherbecken Wassergarten |
80 |
m³ |
| Baukredit (BKP 1-8) |
32720 |
kFr. (effektive Kosten 29700 kFr.) |
| PV-Anlage |
833 |
kFr. |
| Vakuumröhrenkollektor-Anlage |
74 |
kFr. |
| |
|
|
| Büroarbeit |
150 |
Plätze |
| Vortragssaal |
140 |
Plätze |
| Seminar- und Sitzungsräume |
180 |
Plätze |
| Personalrestaurant |
150 |
Plätze |
| Mittlere Belegung |
220 |
Personen |
Energie
| |
|
Planung |
|
Messwerte '07 |
| Heizwärmebedarf Qh (Standardnutzung SIA) |
14 |
kWh / m² EBF a |
24 |
kWh / m² EBF a |
| Wärmebezug ab Empa-Netz |
24 |
MWh / a |
67 |
MWh / a |
| Abwärmenutzung gewerbliche Kälte |
7 |
MWh / a |
16 |
MWh / a |
| Ertrag Vakuumröhrenkollektoren (50 m²) |
24 |
MWh / a |
26 |
MWh / a |
| Strombedarf Server |
219 |
MWh / a |
129 |
MWh / a |
| Strombedarf ohne Server |
121 |
MWh / a |
195 |
MWh / a |
| Stromerzeugung PV-Anlage (459 m², 77 kWp) |
60 |
MWh / a |
71 |
MWh / a |
| |
|
|
|
|
| Graue Energie insgesamt |
12000 |
MWh |
|
|
| Graue Energie (mittlere Lebensdauer 37.6 a) |
319 |
MWh / a |
|
|
Serverleistung Planung: 25 kW
Serverleistung 2007: 16 kW
(2009: 20 kW)
|
|
|
|
|
|